求助

总漏老跳闸

只看楼主收藏回复

我是一名工地电工,工地有一级箱,二级箱,三级箱,但跳闸总跳一级里的总闸。请大神指点下到底怎么了


IP属地:浙江来自Android客户端1楼2024-05-05 20:41回复
    2/3级没漏保把1级漏保调最大先


    IP属地:云南来自Android客户端3楼2024-05-06 08:34
    回复
      你看看一二三级的配电箱的漏电保护器是否分级了,一级150ma/0.2s 二级50ma/0.2s 三级30ma/0.1s


      IP属地:北京4楼2024-05-06 10:15
      回复
        工地电工不都是查漏电高手?


        IP属地:广东来自Android客户端5楼2024-05-14 19:09
        回复
          可以查到发电厂了,向上查查到变压器那边,你会有发现的


          IP属地:广西来自Android客户端6楼2024-05-14 19:27
          回复
            城阳的数显电表对查工地漏电非常有效,空开上级零线带电压:变压器或者兄弟单位有电流干扰漏保。空开下级带电压,重点查找电动机或者潜水泵


            IP属地:广西来自Android客户端7楼2024-05-14 19:34
            回复